Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка напорной канализации методом ГНБ большой протяженности
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
abroskanna
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Вопрос такой: сталкивалась с прокладкой небольших участков сетей методом ГНБ, а как быть с большой протяженностью? 3,5 км. На углах поворота трассы делают скважины и бурят от угла да угла, тем самым образуются "петли" трубопровода, профиль приобретает ломаный характер, сваривают трубы как раз в этих переломных повышенных точках, где по идее необходима установка вантузов. В "петлях" образуются низкие точки, которые при аварийной ситуации невозможно будет опорожнить. Взгляните, пожалуйста, на профиль, возможно ли такое согласовать?
Aerl
Цитата(abroskanna @ 26.8.2022, 10:27) *
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Вопрос такой: сталкивалась с прокладкой небольших участков сетей методом ГНБ, а как быть с большой протяженностью? 3,5 км. На углах поворота трассы делают скважины и бурят от угла да угла, тем самым образуются "петли" трубопровода, профиль приобретает ломаный характер, сваривают трубы как раз в этих переломных повышенных точках, где по идее необходима установка вантузов. В "петлях" образуются низкие точки, которые при аварийной ситуации невозможно будет опорожнить. Взгляните, пожалуйста, на профиль, возможно ли такое согласовать?


а на какой "петли" то делать?
abroskanna
Цитата(Aerl @ 26.8.2022, 11:04) *
а на какой "петли" то делать?



Проектировщики, они же монтажники, объясняют такой характер профиля особенностями монтажа методом ГНБ. В этих точках они как раз бурят с поверхности земли и чтобы не копать глубоко соединяют трубы "петлями". Говорят, что это стандартный вариант, много объектов таких уже сделали. Я не могу нигде найти информацию, как соединяют трубы при большой протяженности ГНБ. Копают до глубины прокладки трубы и соединяют соблюдая уклон? Это получается дополнительные расходы
Aerl
Это конечно же бред. Можно предъявить по требованиям СП 32, п.12.1.11 отсылает к СП 31, а там как раз требование по дренажам в пониженных участках
abroskanna
Цитата(Aerl @ 26.8.2022, 12:08) *
Это конечно же бред. Можно предъявить по требованиям СП 32, п.12.1.11 отсылает к СП 31, а там как раз требование по дренажам в пониженных участках


Да, я писала замечания согласно СП 31 п.11.12-11.14 о необходимости соблюдения хотя бы минимального уклона (на некоторых участках профиля указан уклон 0), о вантузах в повышенных и выпусках в пониженных участках профиля, но получила ответ, что данные требования относятся только к открытой прокладке трубопроводов. При прокладке трубопроводов методом ГНБ данные требования соблюсти не предоставляется возможным. Сейчас метод ГНБ очень широко применятся и для прокладки длинной протяженности трубопроводов, неужели это так безобразно выглядит в итоге?)
Surogat
Это больше похоже на кардиограмму технадзора.
Хотелось бы глянуть на эксперта который это пропустит.
nagger
Цитата(abroskanna @ 26.8.2022, 13:14) *
неужели это так безобразно выглядит в итоге?)

Еще хужее.
В целом, по верхам, но не везде, можно вантузы или воздушники поставить.
Fatik
В этом случае копают котлованы в местах петель и нормально соединяют. Когда не хотят копать, лепят такое.
Serg Ivanov
Цитата(abroskanna @ 26.8.2022, 13:14) *
Да, я писала замечания согласно СП 31 п.11.12-11.14 о необходимости соблюдения хотя бы минимального уклона (на некоторых участках профиля указан уклон 0), о вантузах в повышенных и выпусках в пониженных участках профиля, но получила ответ, что данные требования относятся только к открытой прокладке трубопроводов.

Врут. Где написано что относится только к открытой прокладке?
Пусть получат письменное разъяснение от нормотворцев.